13.자기장이 문제되는 전봇대 변압기, 송전선,전기패널 측정과 어떻게 차단하나?

writer (주)쉴드그린(ip:)

date 2020-07-02 22:45:47

hit 914

point 0점  

recom 추천하기

content

★자기장 차단은 어렵습니다. 비용도 1m x 1m 기준 350,000원이 소요될 정도의 고가 자재 입니다.

차폐재를 두겹 ,세겹이상 시공해야되는 경우가 대부분입니다. 

★변압기가 창앞에 있다고 창만 막거나 창과 전면벽만 막아서는 차폐되지 않습니다. 천정,바닥으로 돌아오는 회절특성으로 

입체적으로(6면체로 볼때 3면이상) 막을때 효과가 있습니다.

한면만 막아서는 효과를 보지 못합니다. 

비용과 차단 방법이 쉽지 않으니 내용을 꼼꼼히 보시고 판단하시길 바랍니다.

★자기장은 비용문제로 거리두시 첫째 대응하는 정답입니다. 측정기로 측정하실때 안전수치가 측정되는 공간으로 정기노출공간을

변경하실시길 바랍니다.



1.변압기,전선,송전선(가공송전선),지중선(지중전력선),항온항습기,배터리,배전반,EPS실에서는 모두 자기장이 문제가됩니다.

  전기장이나전파는 관련 없습니다.


2.변압기가 설치된 전봇대의 전선은 주택가와 산업지대의 전선가닥수가 다릅니다. 

  당연히 전류를 많이 사용하는 산업지대는 전선이 이중으로 위.아래로 지나갑니다. 전류량이 많아 주택지구보다 자기장이 높습니다.


3.변압기근처 노출된 통상 가정의 경우

1)변압기가 3개 달린 전봇대와 가까이 있는 경우

-변압기로부터 우리집과의 최단거리가 4-5M 이내이면 경고 수준/ 5-6M 이내이면 심각/ 6-7M 미만이면 주의/7M 이상이면 안전으로 통상 볼 수 있음

2)전봇대 전선이 가까이 있는 경우

-전선으로부터 우리집과의 최단거리가 2-3M 이내이면 경고 수준/ 3-4M 이내이면 심각/ 5-6M 미만이면 주의/6M 이상이면 안전으로 통상 볼 수 있음

*전자파는 측정기를 대여,구매해서 직접 측정하고 판단하시길 권고합니다.

 특히 자기장은 계절,전력사용량에 따라 차이가 큽니다. 여름철 저녁시간대가 가장 높습니다. 주택지역에서는...

3)변압기는 전기장이 거의 측정되지 않습니다.


4.송전탑,송전선에 노출된 경우

1)송전선,탑이 걱정되실때는 우려되는 송전선의 가닥수, 전압을 알아보시고, 송전선과 집까지의 거리 3가지를 정도는 파악하시고 쉴드그린에 유해성

  문의를 해주시길 바랍니다.

  *지중선(지하매입전력선)은 지상에서 몇 M 아래에 매설된 것인지와 전압 정도는 알아보실 수 있습니다. 전선 가닥수는 보실 수가 없어 파악이 안됩니다.

2)그만큼 전자파는 발생원의 크기, 발생원과의 거리가 중요합니다.

3)대체로 송전선의 전압은 3종류로 도시내는 154KV에 노출되는 경우가 많으며, 도시외곽 마을은 345KV에 노출되며, 765KV에 노출되는 일은 거의 없습니다.

4)같은 전압 송전선이라도 회선수가 많으면 자기장 강도가 높아집니다.

5)송전선과의 거리르 가까울 수록 자기장이 높아집니다.

6)송전선은 전기장이 거의 측정되지 않습니다.

7)대체로 154KV의 경우 50M 이상 떨어지면 유해하다고 보지 않습니다. 측정수치는 2mG이하가 측정될 수 있습니다.

          345KV의 경우 80M 이상 떨어지면 안전하다고 봅니다.

*전자파는 측정기를 대여,구매해서 직접 측정하고 판단하시길 권고합니다.

쉴드그린-전봇대,변압기,전선 전자파(자기장)은 해결이 참 어렵습니다.. 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222423774848


4.전기난방 패널 관련 

필름난방,건식사우나 난방,면상발열체 전자파측정-쉴드그린

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222625204435

https://youtu.be/Px9QLy2iHQc


5.여러가지 변압기 송전탑,송전선 인근 측정 사례

1)변압기로 결국 이사를 가게된 사연 전자파측정 쉴드그린

https://youtu.be/upECGiVgBZ4

2)아파트 전자파안전을 위협하는 EPS실 자기장 쉴드그린

https://youtu.be/wKIgB5deP9Q

3)전기실위 주거공간 전자파 특히 자기장 차폐방법 컨설팅-전자파차단,어싱 전문 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222526007337

4)자기장-공장 전신주 변압기 전선 전자파 영향 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222523236449

5)EPS실 전선트레이,배전반의 강한 전자파중 자기장 측정 실전-쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222002723573

6)전봇대 변압기 전선 인접 사무실 전자파측정- 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222528689852

7)변압기, 송전선 노출 주택 전자파측정 리포터 - 쉴드그린

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222528733458

8)쉴드그린 EBS <다큐 시선> 취재 참여-송전탑,송전선 아래 일가족 암수술 가족-전자파측정,환경 평가 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222531054540

9)전자파측정으로 알아보는 전자렌지 전자파 30cm만 떨어지면 안전? 절대아닙니다 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/221785570820

10)전자파 시리즈 11-학교에서 전자파 유해 요인

https://blog.naver.com/okshieldgreen/221495740816

11)대형쇼핑몰 지하매장(전기실인접) 전자파피해-쉴드그린

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222389882105

12)중요합니다! 지하주차장,전기실,기계실위에 있는 아파트1층 세대 자기장 노출 우려 점검 필수-쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222388360745

13)빌딩 지하 변전실,송전,수전 설비, 배전반 전자파측정-쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222531069973

14)캠핑카 인산철 배터리 전자파 위험성? 전자파측정 해봅니다? 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222421771234


15)쉴드그린 송전탑 근처 전기장&인체전압 측정

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222337663158

16)대형 와인냉장고 전자파 엄청 날까? 더 위험한 전자파요인을 만나다? 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222342653239

17)정말 안전한 가정 전자파측정(자기장) 사례-쉴드그린


6.차단시 고려해야될 점

1)자기장은 회절이 강하여 이 특성을 고려하여 차단해야됩니다.

2)사용하는 차단재의 두께에 따라, 사용하는 차단재의 방향 범위에따라 차단성능에 차이가 발생합니다.

3)어떤 방향,두게,범위로 막을지 판단하셔야됩니다.

★자기장차단은 전기장과 달리 접지로  차단,완화가 안됩니다. 발생하는 자기장을 차폐재가 스스로 자화가 되면서

자화가 되는 한계치만큼 차폐를 하게됩니다. 그 한계를 넘어가면 자기장이 차폐재를 통과하거나 회절하여 유입이

된다고 보시길 바랍니다.

4)노출되는 공간을 차폐하는 것보다 전자파발생원을 차단하는것이 더 효과적이고 비용이 줄어듭니다.


7.자기장 차단 특성 시연 사례

쉴드그린-자기장차단시트-배신하지 않는 성능-독일 MCL61,MCF5-아무 자기장차단재나 사용하지 마세요! 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222412073822

★아파트 전기계량기 뒷면 방 차폐 사례

https://youtu.be/-_HDV9BfvX0




1)송전선 직하 자기장 측정했을때 얼마나 나올까? 그리고 자기장+전기장 차단재(MCL61)로 실제 막아보았습니다! -쉴드그린

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222521970524

2)스위치 배전반 화재연동제어기 등 자기장 측정/차단 실무 chapter3 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222432758946

3)쉴드그린-자기장 특성 4탄 -회절

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222277114488

4)기장 특성 5탄! 회절패턴의 변화 영상

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222284864724


5)전기장판 자기장 차폐로 비교하는 평면차폐와 입체 차폐 효과-쉴드그린-MCL61자기장 차폐재 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222419313367


6)변압기,전선,배전반,변전실 자기장 전자파 차폐-쉴드그린의 코발트금속시트로 가벼운 패널로 차단! - 쉴드그린 

https://blog.naver.com/okshieldgreen/222528719984


8.MCL61 판매 페이지 

https://www.shieldgreen.com/product/detail.html?product_no=563&cate_no=99&display_group=1


1069973


file

password
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

writer

password

content

/ byte

수정 취소

password

확인 취소

댓글 입력

writer

password

content

/ byte

point

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.