H)전력 전자파

뒤로가기
subject

옥상 공조실 아래 전자파영향 측정,평가-쉴드그린

writer (주)쉴드그린(ip:)

date 2020-08-30 22:09:02

hit 215

point 0점  

recom 추천하기

content

정보통신기획평가원 평가위원으로 활동중인-쉴드그린 서한동 대표가 전하는 '"전자파안전과 어싱테라피 건강이야기"-건물 옥상은 공조,엘리베이터,변압시설,통신시설,물탱크등 각종 시설이 들어서 있을 수 있습니다.

본 영상은 옥상에 공조실과 연계된 에어컨실외기 시설과 통신시설이 있는 경우 아래층의 전자파영향을

측정하고 평가한 영상입니다. 공조실 설비와 연관된 전선트레이는 강한 자기장 발생원입니다.

에어컨실외기는 제한적인 영향으로 아래층에 영향을 주지 않습니다. 전선트레이도 바닥에서 30~50cm이상

거리를 두면 영향이 없다고 판단됩니다.공조실은 아쉽게도 출입이 허용이 안되 공조기기에 대해 확인을

하지 못했지만. 공조실 아래쪽은 공조실 범위만큼 강한 자기장이 아래층 바닥까지 영향을 미칩니다.

공조실 아래에 인체가 장시간 노출되는 사무실,작업장,대기실,숙직실등 시설을 두지 마시길 바랍니다.

더 많은 전자파안전과 어싱테라피 효과는 쉴드그린 홈페이지 자주하는 질문과 답 http://me2.do/53YGVyr4 를 참조하시고 안전한 환경 만드시길 바랍니다,

도움되셨다면 구독,좋아요 부탁드립니다. 검색창에서 "쉴드그린" / www.shieldgreen.com

https://youtu.be/n6MH-GrVXtM

https://tv.kakao.com/channel/3400721/cliplink/411983363

https://tv.naver.com/v/15517087