아래 문의주신글에 답글 드립니다.
[ Original Message ]
지식이 없어 질문이 난해할수 있으니 이해바랍니다.
작년 9월 입주한 신축아파트 입니다.
현상을 말씀드리면.
와이파이가 순간적으로 끊어졌다 재연결되는 현상이 있고
블루투스 이어폰 연결시 음성이 늘어지는 현상이 있는데
이 현상이 철도역에서 차량진입시 블루투스가 늘어지는 현상과
거의 같습니다. 이 부분이 고압전류?에 의한것이 아닌가
생각이 듭니다.
답글)전류에 의한 노이즈 현상으로 볼 수 있습니다.(답글 이상)
안방에서 해당현상이 심하고
어떤날은 1분에 수회 발생하기도 합니다.
안방이 외벽에 맞닿아 있고
그 외벽에 아파트 경관조명이 세로로 길게 달려 있습니다.
답글)경관조명의 전선과 아답터류들이 원인이 될 수 있습니다(답글 이상)
이게 제가 의심하는 전류에 의한 잔자파? 전자기장? 때문인지..
그냥 일시적인 네트웍 장애와 블루투스 지연이 동시에 일어난건지 모르겠는데요.
전문가가 보시기에 세대내 전자파. 전자기장 측정이
해볼만한지 의견 좀 부탁드립니다.
답글)트리필드 TF 측정기 구입하시거나, 대여하셔서 직접 측정하셔도 될 듯 듯합니다.
경관조명의 전류량을 줄이는 방법(밝기를 조절)으로도 해결이 될 수도 있습니다.
아니면 차폐 소재를 벽체 부착하여 접지를 하는 경우 해결이 될 수 있습니다.
쉴드그린 에서 는 판매는하지 않습닏. 대여하시면 1M 정도의 차폐 섬유와 접지선이 차단체험용으로
동봉이 됩니다(반납용)
쉴드그린 현장 측정,평가,컨설팅은 지역별로 측정시간에 비례해서 비용이 발생합니다. 서울기준 5십~9십만원 선입니다.
(답글 이상)
트리필드TF측정기 대여 사이트
https://www.shieldgreen.com/product/detail.html?product_no=309&cate_no=69&display_group=1